thermodynamik41

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne sur PAC DIMPLEX


Posté : 10-01-2010 14:45 icone du post

En attendant tes relevés d'installation, chez dimplex le défaut hors gel correspond a une temperature d'eau de retour inferieur a 10°.
Vérifi les valeurs ohmique de ta sonde de retour d'eau( en esperant qu'elle soit bien placée?) et aussi celle de degivrage qui est dans un doigt de gant sur l'évap.
Il faudra peut etre modifier quelques parametre de degivrage dans le regulateur si tu es sur de ta charge et des bon fonctionnement hydraulique de l'installation.
Je suis SAV dimplex, je pourrais d'aider pour ce sujet.