website logo
Auteur
avatar
oxtar

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne sur PAC DIMPLEX


Posté : 18-01-2010 23:19 icone du post

un peu bizarre ton schema hydro
pourquoi ne laisse tu pas ta sonde sur le retour????tu la laisse sur le départ, ta pac fonctionnant sur une température fixe, pas de loi d'eau, et turégule avec ta vanne trois voie du circuit secondaire! si tu paramètre ta pac avec une T° de consigne haute et un différentiel un peu plus grand que la normal, tu réchauffera ton ballon plus chaud que nécessaire, ta pac pas de court cycle!
après niveau de ton problème bizarre, -20 d'évap pour 30 de condens..., regarde ta charge avant tous....après l'hydro, mais si manque de débit tu devrai avoir une hp plus haute
tu devrais faire un essai en froid si tu peux, voir si defaut ou non, ou que lorsque dégivrage.
tiens nous au courant

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=1556&forum=113