adelclimatisation

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » LG-d4881rj qui chauffe pas asser...


Posté : 14-02-2010 11:44 icone du post

salut imecom et bonne jrne a ts
es tu sure qu il parlaient de 18C° T° exterieure ou qu ils voulaient dire que le(s) ventilo(s) ne redemarre pas apres les degivrages tant que la sonde echangeur exterieur n as pas atteint 18C°
ce qui me parait plus plosible. car imaginons que la T° ext est inferieure a 18C° donc on aurais un echangeur statique comme l a souligner maitre airco et a moins qu ils aient surdimensioner l echangeur exterieure ( genre plusieur nappes dont certaine ne sont utilisees que en mode chaud
ce qui rendrait leur pac moins competitves financierement) la puissance frigorifique sera plus faible et sera quasi nul si la T° exterieure est inferieure a 0C°.de plus je te dis pas le nombre de degivrage qu elle devras faire
cordialement