Posté : 11-03-2010 21:03 icone du post

Salut

Tout d'abord il faut récupérer et peser le fluide de ton installation, démonter la bobine de ta vanne d'inversion et débraser cette dernière en étant sûr qu'il n'y ait plus de fluide

Puis même chose en sens inverse:
- enlever la bobine de ta nouvelle vanne
- protéger le corps de ta vanne d'inversion avec un chiffon mouillé
- braser la vanne sous flux de gaz neutre (arcal, azote..)
- changer ou mettre un déshy neuf ( ça fait pas de mal)
- vérification de l'étanchéité par une mise en pression d'azote importante (pression maxi de service)
- tirage au vide
- recharge à la balance au poids plaqué sur la machine soit avec le fluide récupéré si tu es sur qu'il est propre soit avec du fluide neuf.
- recherche de fuite au détecteur à mi charge
- charge en liquide si tu fonctionnes avec les nouveaux fluides et en particulier le R407C

Voila , je crois qu'après tout ça tu dois pouvoir remettre en route sans trop de problème, le plus important est de bien protéger de la chaleur le corps de ta vanne d'inversion

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas