Posté : 14-03-2010 21:56 icone du post

Salut,

ton petit delta sur les température de retour et départ pourrait dire qu'il y a trop de débit. Or, s'il y avait trop de débit (à part lorsque que l'on est dans un régime extremement turbulent), on aurait pas un delta de presque 25K entre le retour d'eau et le fluide frigorigène. Donc pour moi, l'échageur est encrassé, y'a-t-il un filtre à eau à l'entrée de l'échangeur???.

Autre chose, ton sous-ref est quand même élevé, n'aurais-tu pas un peu trop chargé?

Bien à toi.
Le froid est bien plus qu'un métier, c'est une passion.