Posté : 26-11-2010 19:06 icone du post

Citation : martinmzz 
Malheureusement il n'y a que la bobine qui est vissée Le reste est serti et de plus les capillaires son soudés sur le circuits. Donc pb pour moi.  


Malheureusement??? ... ou heureusement .... c'est justement cette pièce que tu pourrais essayer " d'échanger " avec la bobine de ta V4V neuve! Sans avoir à intervenir sur les connections frigorifiques ( que ce soit capillaire ou " grosses tuyauterie " )!

Le tout est que vous arriviez à trouver exactement le même modèle ( et pas une pièce adaptable )!!

A+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2500&forum=113