Posté : 07-11-2010 20:20 icone du post

bonsoir,

HP basse avec BP haute!! comme dirait Kotza, le cas flagrant de la panne du compresseur trop petit

s'il n'y a aucune autre raison sur ce type de machine pour que la HP et la BP restent proche, et vu le bruit de ferraille de ton compresseur.....
compresseur scroll, piston, rotatif?
compresseur inverter? si non un mono ou un tri ? si mono, il démarre bien, condensateur en bonne santé? si tri non inverter, pas d'inversion de phase?
tension d'alim de ce compresseur bien présente en charge aux bornes du compresseur??

allez, courage et à plus avec des détails supplémentaire j'espère
à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.