Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Mitsubitchi PUHY P200YGM-A


Posté : 26-03-2011 19:18 icone du post

Re adel,
La charge a été vérifié une dernière et je confirme qu'elle est ok donc 7 plaqué et envi 4 d'appoint (liaisons + ui)
Pour le by-pass impossible je l'ai vérifié a la caméra thermique donc la grosse v4v ok et la petite est fermée normale en mode chaud
Pour mitsu mais si sv1 reste ouverte je n'aurais pas une t° de ref qui monte aussi haut et je l'ai vérifié aussi à la caméra thermique.
Mitsu pensent a un bouchon mais moi je n'y croit pas nn plus le cp maintenant je doute
J'ai fait un sondage dans les bureaux et apprioris l'installation n'a jamais correctement fonctionner en CHAUFFAGE et pourtant installé depuis 5 ans donc a savoir si l'installation a été fait dans les règles de l'art...
Pas de refnet ni de piège à huile apparament pas préconisé par Mitsu différence de pression entre l'entrée et la sortie vapeur/liquide sur l'ue 4 bars...
C un PUHY Adel donc pas de BC controller...
Et maintenant au nivo 1 tjrs sur un PUHY P250YGMA defaut 6607 ce qui empeche pas le fonctionnement mais qui est a régler quand même des cassettes ont été déplacés et le bus reliés des des boites de dérives... du n'importe quoi ! donc tout a refaire et les mêmes symptomes aussi sur l'install T° ref élévé et fonctionnement nul en mode chaud...voila pourquoi je met en doute sérieusement la qualité de l'installation donc voila. J'attend une inter de chez Mitsu pour confirmer tt ça
Merci a tous vs tiendrais o courant !