Bonjour a tous

Je suis un depannage bien aleatoire.

Un groupe et 2 console plaffoniers avec refnet.

j'ai des défaut de communication sur la télécommande filaire.

Sur l’unité intérieur un défaut BP

Sur le groupe un défaut BP

Je teste le pressostat ras.

Je redémarre le groupe et je relève
au R407c
Bp 4 bars HP 16 Bars

entree d'air sur l'evap 27°
Sortie 9°

entrée d'air sur condenseur 25 °
Sortie 40 °
Tout parait bon

Et le défaut bp apparait au bout 24 h ou 48 heures.

Le fabricant me demande de recup de la charge 6kg

Et la je recup 6kg800 a ma grande surprise

Donc je recharge les 6 Kg plaquée sur la machine

En espérant que le défaut disparait

ce surplus de cahrge peut-ils provoquer défaut bp

Merci de vos conseils titi