website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » airwell gc 24 rct


Posté : 19-05-2011 20:50 icone du post

bonsoir,

ne t'en déplaise, ma réponse est constructive... face au problème de la pression.
juste que j'ai omis de répondre au prob du ventilo.soit:
sais tu tester des bobinages et condensateur?
tourne t il encore ou non? est il alimenté ou non?
ses bobines à tester en Ohmmètre (2 bobines)
son condensateur à tester (4 micro sur ce modèle je pense)
ce sont là les test principaux.
attention que ce type de ventilo peut tourner avec la capacité défectueuse; mais à ce moment, sa vitesse ne sera pas au Max.
y a t il une régulation de vitesse pour le ventilo?? encore un test de plus.

bon courage.
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3443&forum=113