Bonsoir,

Je commence à voir plus clair dans les eaux troubles de la pac...

Quelle est la T° d'entre et de sortie de la PAC et celle d'entré et de sortie du ballon tampon?
A 1° près, elles sont identiques; 40° àl'entrée et 50°à la sortie

la pompe primaire est elle sur la bonne vitesse?
elle est à la vitesse maximum, sur 3. le circulateur du reseau de chauffage domestique est réglé sur 2

le debit d'eau primaire est il bon?
je n'ai pas de debimetre, je sens simplement l'eau circuler au toucher des canalisations

A tu rincé la vielle installe ?vidangé les radiateur et evacué les boue qu'il contienne?
j'avais vidangé, l'eau était claire, et, je n'ai pas approfondi le nettoyage de l'installation, je me rends compte que c'est une bétise...

je viens de faire un premier rinçage de l'échangeur à plaque, avec de l’acide chmoridrique dilué à 20% pour 5 litres d’eau. Ca crepite fort lorsque l'on tend l'oreille. L’eau est ressortie marron foncée voire noire, et des depots de fines particules (environ 1 cmcube). Le probleme viendrait il de là ?

Je pense laisser baigner l’echangeur cette nuit dans cette solution, est ce que ca "craint" ?!

Enfin, il ne semble pas y avoir de filtre a tamis dans la pac.

Message édité par : allezquesi / 16-10-2011 22:04