Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Panne haute pression viessmann


Posté : 17-10-2011 20:27 icone du post

soir à tous
un petit plus à l'eau de ta pac, toutes les pac et groupe à eau glacée aussi fonctionnent avec delta t entrée sortie eau échangeur de 4 à 6°C (à pleine puissance), c'est bien ce qu'on te dis, et si ton delta actuel est de 10°C tu as bien un débit d'eau insuffisant dans ton échangeur. ensuite sur ces pac tu peu aussi modifier la parallèle de ta courbe de chauffe, donc à vérifier un filtre tamis est obligatoire à l'entrée d'eau (certain fabricant refuse la mise en service s'il est absent),et aussi le circulateur primaire doit refouler vers la pac (à l'inverse d'un chauffage par chaudière donc), mais fait aussi tout ce qu'il ta été déjà proposé pour le bon échange thermique (indispensable), je possède si tu ne l'a déjà la notice technique. A+
greg82