Posté : 18-10-2011 13:16 icone du post

re
a moins d avoir un bouchon sur ton echangeur,l encrassement ne donne pas une hp avec un delta T° aussi important
soit dans ton cas 10k,mais bien le contraire une hp elevée avec delta mediocre dans certains cas l echangeur est tellement encrassé que entre entrée et sortie on peu avoir 1k
quand tu demande quoi creusé les pistes qui ont ete donnée sont nombreuses
et je ne crois pas que tu as repondu a ttes les questions,encore une fois de plus nous ne sommes pas face a l installation,donc tu es nos yeux,nos oreilles,nos mains...etc
le filtre a tu suivi manuelement comme proposé precedement,car il est souvant caché par l isolation,la htm si tu as des manos sur ta pompe,les ref de celle ci pour voire si son debit correspond au besoins de la pac ou pas,comment ton resau hydrolique est il regulé v3v unique en amant comme c est le cas sur les enciennes instalations avec chaudiere,ou chaque terminal a sa propre v3v. ta pac regule t elle sur l entrée ou la sortie? bien que la reponse parait evidente,mais,ce n est pas nous qui avons parametré la pac
si tu n as pas les mano il existe une astuce,et si on trouve tjr pas y a encore une astuce pour etre sur que ce n est pas ton echangeur mais bien le resau hydraulique qui merde.....voili voilou
il me semble que les pistes a creuser sont assez nombreuses,.
cordialement