website logo
Auteur
avatar
duss

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » SAMSUNG installation neuve defectueuse


Posté : 11-12-2011 19:01 icone du post

Bonsoir

Ca ressemble quand meme à une inversion de circuit.

Mais il faudrait etre plus claire sur les températures, le 38°c est un affichage? car si c'est la sonde de reprise elle est vraiment mal plaçée.