Bonjour,

Sur les rooftop Lennox, il y a bien 1 détendeur pour les 2 modes. Il fonctionnement soit dans un sens ou dans l autre . Qu il soit en thermostatique ou electronic c est pareil . Le bulbe et ou le capteur de pression et sonde de temperature se trouve sur le commun de l aspiration compresseur. Cela fonctionnement parfaitement bien. Ensuite il y a bien un clapet en parallèle du déshy. Lorsque le roof tourne en clim, le liquide passe par le déshy et à l inverse lorsque le roof est en CHAUD le liquide/gaz passe par le clapet car le déshy génère une très forte perte de charge en dyphasique donc le ff ne doit pas passer à travers lui. Voilà pourquoi il y a ce clapet.