re
donc c est normale que tu ne trouve pas de condensateur de demarrage
inverter= obligatoirement un cp triphasé.
donc il faudras que tu mesure les enroulement du cp.les phases si elles sont equilibré ou pas? l intensité du cp.
verrifier que tu na rien qui gene le refoulement,du genre vanne de service a moitier fermeé.
cordialement