Posté : 28-04-2012 10:34 icone du post

ta température de condensation est de 60°C?
ou alors elle est superrieure?
si ta condensation est de 60°C est température de sortie de tube aussi c que tu a surement un mauvais échange. actuellement tu a un pincement de 20°C ce qui est enorme pour u échangeur a eau.
vérifie que tu n'est pas de tartre ou d'air dans ton échangeur.