Evilclad

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » bp faible rp 200 daikin


Posté : 12-06-2012 23:36 icone du post

Pour le filtre deshy le mieu a faire dans mon sens est le remplacement du filtre sur le reseau celui ci a un pouvoir de filtre different du deshy.Moi sur une installation il y a quelle que semaine de ca un VRV 3 jumellé j'ai remplacer tout les filtres qui etait bouché par la calamine ( Brasé sans azote par l'installateur) j'ai mieu en rajour sur la ligne liquide un filtre deshy double sens. Zicman si tu peux remplacer le filtre que tu a d'origine et l'ancien tu l'ouvre ainsi tu nous donne ton retour. Met en supplement un filtre deshy double sens.