Posté : 29-05-2012 22:21 icone du post

C'est etrange que tu a un ventillo qui tourne est que d'un coup celui ci coupe sans raison ça devrai pas.Tu a de forte chance que ta carte soit HS mais possible que c'est une sonde qui dérive et qui te fout la merde su ton groupe.