Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » panne PAC Daikin sur plancher chauffant reversible


Posté : 09-07-2012 19:40 icone du post

Bonjour,

PAC Daikin RZQ125B8W1B et module hydro AJtech MOD125.
Le matériel est à l'arret depuis qqs jours, je pose les mano pour voir l'intégrité du fluide R410, visiblement pas de prob puisque la correspondance Pression température m'indique la temp embiante.
Mise en route, défaut H4 ( report sur la télécommande du module ) aprés qqs secondes et là, je regarde les mano, -1bar pour HP et BP ( la led 1 red est allumée fixe quand on est en défaut sur carte commande UE ).
J'ai donc vraisemblablement coupé en BP ( je n'ai pas shunté le pressostat pour voir, je n'était pas sur des conséquences ). Mais surtout que penser?
Vanne 4 voies ?
Pour info il y a un domino dans UE permetant de mettre en // le départ du l'UI, la V4V et la carte de L'UE. c'est un vestige d'un précédent dépannage je supose qu'elles ne sont pas livrées comme ca . Je n'ai pas osé non plus envoyer une tension sur cette V4V pour tester ne connaissant pas la tension.
Merci de votre aide