website logo
Auteur
avatar
MOMO64520

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » probleme code erreur 1501 PURY P 250 YEMA


Posté : 29-07-2012 13:19 icone du post

Suite a discution avec la hotline et un controle de plusieurs points de mesures, ils m'ont demandé de récupérer le fluide R407C du groupe, 2.850 kg de moins que la charge il y a 8 Ans à la mise en sevice.
Recharge du groupe avec gaz neuf et controle du fonctionnement avec prise des pressions à plusieurs moments de marche de l'appareil.
Pressions BP: 4.5 bars et HP: 18.5 bars.

installation a fonctionné pendant 15 jours, mais ce jeudi apres midi pendant les grosses chaleurs le code erreur 1501 est réaparu.
prouriez vous me donner les points de mesures que je doit vérifier lorsque je pourrai voir le défault au prochaines chaleurs.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5157&forum=113