Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » dos cassette Daikin FHYC60B7V1 de 2001 R22


Posté : 02-08-2012 20:25 icone du post

Bonsoir. Je pense que tu pense bien, certainement un manque de charge, au R22 il suffit de mettre les manos et de contrôler la SC, évaporation à 0°c et SC 5/7°C, si écart trop grand, manque certain de fluide et fuite. J'ai réparé il y peu de temps une clim salle info, fuite sur les schraders. Recupe gaz, Test azote et remise en service.