Bonjour glagla
Citation : glagla 

bonsoir a tous

euh ce qui m’étonne testoue c'est que tu veuil prendre une masse pour casser ta clim la coutume de chez toi est plutôt une bombe

non blague a part, tu nous dit que ta clim souffle de l'air froid a 18°c se coupe et repart tous seul, il y aurait un manque de gaz tu aurais un code défaut, et si ta clim se coupe a cause d'un manque de gaz, je suis pas certains qu'elle reparte (que les spécialiste en clim me corrige si je me trompe).
vu se que tu nous dit je verrai bien un compresseur qui klixone
 

en cas de manque de charge la clim coupe au pressostat BP puis des que la temperature du freon augmente le pressostat se rearme automatiquement.
ce qui fait que la clim donnera l'impression de souffler du froid correctement,mais son temps de fomctionnement ne permettra pas de raffraichir l'ambiance correctement