Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Voter avis sur du R410 8A140


Posté : 19-09-2012 12:07 icone du post

Citation : cedric29 

Théoriquement ,non il n'y a pas besoin de remettre que du neuf.
Mais en pratique : pour connaitre la quantité de gaz manquant ,ton installateur va tous retirer et le peser.
Risque de pollution du gaz(bouteille pas propre etc)
A la premiere mise en service de ton installation ,il y a eu un risque de pollution a l'humidité.
Il va deplacer des splits, donc 3 ieme risque de pollution a l'humidité.

Pour economiser quelques kilos de gaz ,le risque de cramer ton compresseur ,voir meme la carte inverter dans certains cas est augmenté.
Je parle de risque ,donc le remplacement complet du gaz est une précaution ,qui a un cout ,mais qui parraitra dérisoire face au cout de remplacement d'un compresseur .
 


cedric pour le fréon a remplacer je suis presque d'accord avec toi
si la fuite se trouve sur une partie liquide, effectivement l’installateur pourrait peser et faire le complément par contre si la fuite est sur une partie gaz, il vaut mieux recuperer et recharger avec du fréon neuf, car le fréon restant dans la machine sera denaturer
@+



si tu mets ceux qui brassent de l'air d'un côté ...et ceux qui te pompent de l'autre...tu as la climatisation gratuite