Salut,
J'attendais une grosse levée de boucliers, mais déception tout le monde garde un calme olympien...
Le ventilo démarre, certes, mais s'arrete s'il ne tourne pas à la vitesse requise. Il faut vérifier la présence du 300V continu au connecteur ventilo, puis vérifier le tachymètre du ventilateur, etc... rien à voir avec un manque de charge.
Faites appel à un dépanneur reconnu dans votre région, il faut certaines compétences pour effectuer ce diagnostic (ou un peu de patience pour ceux n'ont pas les éléments).

Je vous souhaite bonne pioche