Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » probleme pression reseau a chaud, vase bon


Posté : 21-10-2012 22:08 icone du post

Bonjour,

le mano de pression est à quel niveau? Au dessus, en dessous de la PAC? Au niveau des planchers?

Vase d'expansion au meme niveau que le mano? MCE entre les deux peut etre?

De toute facon, si le circuit est bien purgé, que tu es sur qu'il n'y a plus d'air du tout, que ton vase est OK et bien dimensionné, que ta pression est à 1,5b à froid et que tu te retrouves à 0b en quelques heures, je pense qu'il faudra se diriger malheureusement vers la possibilité d'une fuite.

Et comme le demande Marcel11, en chaud ou froid, car si c'est en froid, ça peut tout expliquer. Mais bon, vu la saison, je pense que ça doit etre en chaud.




Ps: Une install peut fonctionner (très mal) à 0b, il y aura toujours du débit, le soucis est que tes circulateurs vont caviter, de l'air va rentrer par tes purgeurs, etc...
Mais encore une fois, cela dépend de ou se situe ton mano dans l'install (hauteur).


Message édité par : Fab02 / 21-10-2012 22:14