Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » LG réversible inverter fait des siennes


Posté : 27-12-2012 17:33 icone du post

Rappelle le et comme te le dit adrien: récupération + pesage + comparaison avec la charge initiale
si la charge récupérée < la charge initiale => recherche de fuite + réparation + vide + recharge
si la charge récupérée = charge initiale => le problème vient de la régulation du groupe: carte électronique, sonde etc... à lui de voir et de chercher
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas