website logo
Auteur
avatar
dmarco

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - PAC Aeris / Sanyo


Posté : 14-01-2013 01:07 icone du post

Bonsoir jpaul,

Citation : jpaul_56 
... l'on arrive pas à savoir si c'est le détendeur qui déconne ou la carte qui le commande... est ce que c'est normal... ou pas...
en fait que l'on a plus de difficulté à comprendre... alors que ca peut être tellement plus simple... et plus fiable...
C'est tellement simple ... que finalement, tu finis par changer toutes les cartes électroniques pour que ca redémarre un jour!!

Le fabricant lui, ne te fournira pas un composant spécifique ... mais une plaque complète qui fait tout ( sauf le café )!! Pour ce fabricant, c'est simple : 1 seule référence en stock!

Le plus hardu sera pour toi : faire casquer au client une plaque qui vaut 500/600 euros .... alors que finalement, juste un condo ( ou deux ) et un triac étaient cramés!!

Et tout ca, sans ( encore ) parler de pollution de l'atmosphère!!
On nous emmer*e pour un petit pschiit ... mais ces composants électroniques qui finissent par se retrouver sur une décharge sauvage quelque part .... ca, ca semble plus aléatoire!! Cherchez l'erreur mon Capitaine!!

@+
Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6020&forum=113