je ne comprend pas ? J ai posté ce matin mais mon poste n apparait pas ?
C est surement un roof top est non pas une pac.
je rejoint tout a fait le propos de l, ami mars. A savoir que tu n a pas resolu l3 probleme. Un roof qu ils soit a 100% en reprise ou 100% d air neuf ou peu importe le % d air neuf / air repris le debit rest3 constant.
si avec 100 % d air repris tu monte en hp, c est que tu as un manque de débit.
soit un3 partie des volets restent fermés. Soit un CCF qui est tombé mais la tu devrai avoir un repport d alarme , soit tes filtres en reprise sont colmatés.
en tout cas tu as un manque de débit et il faut voir d ou ca vient.
le fait d ouvrir l air neuf a 30% ca fait baisser la hp mais ca ne resou pas la cause originaire.
peut etre meme que tu as un rebrassage d air chaud mais il faut voir la configuration des gaines.
cordialement