Posté : 29-05-2014 11:57 icone du post

Salut a tous le Déshy burn out et un déshydrateur de nettoyage( filtre anti acide ) que tu peux placer sur la ligne liquide ou aspiration.
Pac contre tu devra le changer périodiquement , et tu devra placer des vanne en amont et en avale ainsi que des prise de pression schrader pour controler son encrassement ( delta P entrée-sortie ) en régle generale tu peux le metre lors d'un grillage de compresseur ou dans ton cas lors d'un arrét prolongé et que l'acidité ce trouve dans ton circuit et comme te le dit adel fait un changement d'huile plus rincage circuit et plusieur cassage de vide car l'azote lui et un air sec il a tendance a absorber l'humidité voila bonne journée !