website logo
Auteur
avatar
Vforce

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problème PAC DAIKIN ALTHERMA 16KW HT


Posté : 29-06-2014 16:15 icone du post

Pas de résistance électrique ECS sur de la HT daikin
4.43Kohms environ 63°c

Défaut E03/12 fréquent due à de micro coupure qui ouvre la chaîne de sécurité par l'absence de courant et ne la referme pas à la remise du courant.
C'est l'aquastat qui merde, il est en série avec la sécurité HP (il se trouve en sorti de l'échangeur)

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8505&forum=113