Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problème débit sur Pac Daikin eau/eau


Posté : 31-07-2014 12:14 icone du post

Bonjour. Le fl est de type electronique il réagit avec la conductivité de l eau.Il doit avoir un boitier dans l armoire electrique couleur orange avec des diode de couleur verte,et un potard, il faut le modifier si il y a du glycol dans le réseau ou si l eau n est pas assez conductrice . Nous avons eu le problème sur une lennox eau eau.nous avons augmenter le potard et depuis plus de problème et il coupe les essaie on été fait. Cdt papyx
Papyx