website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problème PAC atlantic


Posté : 09-08-2014 15:00 icone du post

Bonjour,

il n'est pas particulier; lire sa présentation!
est-il frigoriste ou plus chauffagiste?....
bon il a sa certification pour faire les MES ; donc

""Ma ligne gaz monte bien en température mais en sortie condenseur(unité intérieur)ma ligne liquide reste froide! ""
donc vous avez bien des vapeurs surchauffées en sortie compresseur (le contraire serait dommage) mais visiblement vous n'avez pas grand chose à condenser ce qui vous fait une liquide et un condenseur froid (pas d'HP: la preuve vos ridicules 16bar qui sont bas s'il s'agit bien de R410A)

vous dites qu'en mode froid, vos deux tubes sont froid ; ce qui est logique si le détendeur se trouve bien dans l'UE.

quel type de détendeur sur ces machines??

euh c'est une air/air ou air/eau?

je verrais bien la V4V

à+

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8671&forum=113