website logo
Auteur
avatar
xavierc

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Problème PAC atlantic


Posté : 09-08-2014 15:51 icone du post

Citation : Lolo01 

Bonjour à tous,
Je vais vous exposer un petit problème sur une PAC atlantic excellia
Suite à la mise en service faite par mes soins, l'installateur a du quelques temps plus tard déplacer la PAC(groupe extérieur).
Il a choisi de le faire sans rapatrier le ff et à pincé un cuivre en la déplaçant.

Bonjour,
Vous pouvez préciser ??? Je vois pas comment déplacer une UE sans défaire la tuyauterie, ou bien d'un quart de tour ? et quand bien même...
Citation : Lolo01
Je suis donc intervenu pour couper et souder le nouveau tube(le tout soufflé à l'azote)

Récupération fluide ?, tirage au vide ?

Citation : Lolo01
Problème:
Depuis,le compresseur fait un bruit de casserole,et se déclenche en protection thermique au bout d'un certain temps de fonctionnement!

Donc il est mort ...
Citation : Lolo01
Après avoir posé les mano, la pression ne dépasse pas les 16bars tandis que mon compresseurs monte dans les tours!
Ma ligne gaz monte bien en température mais en sortie condenseur(unité intérieur)ma ligne liquide reste froide!
Il me paraît évident qu'une saleté est venue dans mon circuit!

Ah bon ?
Citation : Lolo01

Est ce ma vanne 4 voies qui reste partiellement bloquée?

Et qu'est ce qui vous fait dire ça ?
Citation : Lolo01
Un détendeur?filtre bouché?
Le fait que ma ligne liquide n'augmente pas d'un demi degré Celsius
M'indique t'elle plus un organe en particulier?

Citation : Lolo01
Petit détail en plus, en mode froid mes 2 lignes se refroidissent!

ça parait normal en mode froid , non ?

Citation : Lolo01

Mon compresseur fait également un plus joli bruit

Merci d'avance pour vos réponses
 

S'il est mort , que ce soit en chaud ou en froid, il est mort !!! Relire Monsieur de lapalice, ...

Bon courage
Xavier

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8671&forum=113