Salut
c'est de l'inverter donc les phases seront toujours bonne car elle sont redressé entre temps
Il faudrait monté les manos et branché sur la prise teste a l'intérieur pour avoir une vrai BP et HP et mesuré l'intensité qu doit être équivalente sur les 3 phases du cp et les tensions aussi doivent être équivalente entre elle