Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » DAIKIN altherma HT defaut A6


Posté : 26-10-2014 18:07 icone du post

d'apres l'appli daikin service ( l'appli daikin code ne connais pas ...) , defaut a6 , defaut de pompe , donc vérifié circuit hydraulique (apparement tu l'as fait) , et possible pcb foireux
vérifie la continuité de ton controleur de débit durant ta mise en sécurité , tu saura de suite si c'est le pcb ou pas.

nop