Bonsoir a tous !!

Comme cls il y'a le parametre E04 qui te permet de mettre ton circulateur en marche forcée ( ou E05 ) !
Comme tu a deja fait nettoyage du filtre a tami etc il y'a peut etre une autre chose !SI cela ne donne rine,il faudra penser à faire un nettoyage complet/desemlbouage du circuit d'eau. As-tu des radiateurs et/ou un plancher chauffant.? donc
*soit un probleme sur les sondes de temperatures ou un probleme de débit d'eau
*soit un probleme de carte electronique de controle du circulateur ( verifie flow switch )
*soit un pb surf le circulateur lui-meme
Regard il est a quel vitesse et si tu peux changer la vitesse de celui ci et de voir ce que ca donne si tu a toujours le defaut !!