Posté : 27-10-2014 12:33 icone du post

Bonjour a tous !!

Sur ces module hydraulique il n'y a pas de flow swich mais bien un tachymétre sur le circulateur lui méme ! Et ce qui peut generez le defaut a6 soit le tachymétre HS a verifier pendan le fonctionnemen soit la carte ou les sonde entrée sortie d'eau a verifier les valeur ohmique la pac detecte un mauvais delta T entrée sortie d'eau ( sonde r4 et r7t je pence ) et ce met en defaut a6 il y'a la sonde r7t sur la ligne liquide sur le groupe ext a regardez aussi et pour les autre manip comme nos confrére verifie tous les point qui ton etez donné !