Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - daikin vrv 3 i-touche controleur


Posté : 08-12-2014 20:13 icone du post

Salit, vérifié si sur ton itouch la configuration optimisation de chauffage, celle ci dois étre désactivé. Vérifie aussi tes programmation sur code atm. Pour le F3 cela veux dire refoulement au compresseur élevé, sa peux être ta sonde qui dérive, un bouchon sur l'installation, un détendeur déséquilibré ou HS, ou bien un manque de FF.Bonne soirée.