Bonsoir,

qu'en dehors du fait que le megohmètre est mieux adapté; tu as un problème de raisonnement!!!!

ce n'est pas uniquement et vraiment les bobinages que tu dois mesurer.

quand c'est le différentiel qui saute, il s'agit d'une perte à la terre et donc tu dois mesurer entre la masse et tes bobines!

voilà ce que tes propos m'ont inspirés

as tu pensé ensuite à re débrancher ce compresseur pour confirmer que c'est lui le soucis?

et aussi juste vérifier ses câbles??

à+