website logo
Auteur
avatar
mars

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » daikin altherma compresseur


Posté : 27-12-2014 13:47 icone du post

Bonjour, comme expliqué par les confrères, ta méthode initiale est bonne pour diagnostiquer la source du problème , après tu prend des mesures et ne sait pas les interpréter ?, alors qu'elles sont sans équivoque , compresseur en défaut d'isolement confirmer par un passage entre carcasse compresseur et enroulement .
La seule chose que je rajouterai as tu bien vérifier que rien d'autres n'est connecté a ton compresseur comme une résistance de carter , un contacteur ou autre relais , si tu as bien pris la mesures compresseur seul, ton diagnostique est validé.


Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9250&forum=113