website logo
Auteur
avatar
ARTNOW

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » daikin altherma compresseur


Posté : 28-12-2014 22:12 icone du post

bonjour , il faudra tester la carte inverter également car si le compresseur est à la masse , elle risque d'avoir subit des dommages , utilise pour cela un testeur de carte inverter.

Pour info ,en dehors du défaut d'isolement sur une DAIKIN ALTHERMA , les enroulement moteur ont comme valeur un peux plus de 5 ohms entre chaque enroulements
Artnow

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9250&forum=113