website logo
Auteur
avatar
Nop

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » PAC SDEEC PB DE DEGIVRAGE


Posté : 31-12-2014 13:12 icone du post

les 2 particularité des sdeec sont le dégivrage par justement ce systeme de sonde , et régulation sur T° départ d'eau en compresseur fixe (en général sur du tor, on régule sur le retour), tout le reste , c'est du standard

donc pour le dégivrage , 1 tu vérifie tes sondes , 2 la V4V , des fois qu'elle soit grippé.

par contre , A10 c'est pas un pb de dégivrage , mais de bp ...

pour le branchement du thermostat , vérifie bien l'install hydraulique , les sdeec sont en général accouplé a un énorme ballon tampon (quand je dit enorme , c'est 1000 a 3000 litre) le but étant de reduire le nombre de démarrage , et le brancher sur la contacteur jour/nuit et donc tourner toute la nuit , pour économiser du courant (ca , c'est plus rare deja) , donc si ta pac a un gros ballon et que tu branche un thermostat , tu risque d'avoir une inertie énorme. mieux vaut réguler le circulateur qui part du ballon pour aller a la maison , mais normalement c'est prévu de base .

nop

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9255&forum=113