tout a fait NOP , , "pour le cp" .
as tu des clapets anti retour sur les refoulements des 2 cp ?
il est possible que le clapet du cp1 est partiellement passant ce qui provoquerais une montée en intensité .
pour t en assuré met en service le CP2 puis regarde la cloche de ton CP 1 , si le clapet est passant tu le virra par la temperature d une part et par le bruit de la spire mobile en cas d un scroll .
comme NOP je comprend tes mesures d intensité ???? c est du tri j'imagine .
cordialement
"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"