Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » pac easydan


Posté : 06-01-2015 20:10 icone du post

Bonsoir a tous !!

15 bar pour du 410 c'est bas ce qui donne a peu prés 24 degré normal que ta temperature d'eau ne monte pas en temperature tu a remis la charge exacte c'est ok a tu contrôlez tes tension d'alimentation sur la sortie inverter de la carte a tu controler tes enroulement compresseur ? Intensité ? A tu la temperature réel de l'entrée echangeur a plaques ? Une inversion de phase ?? Le defaut UP c'est une surintensité compresseur ! Tes tension son arriver d'alimentation son correcte ?

Cordialement .