Rien de neuf, pas eu le temps de repasser....

Effectivement, on doit etre sur du classique, ce qui me fout dedans c est que a l origine j avais une autre panne d ou mes doutes sur une eventuelle correlation.

Donc oui element par element mais pas evident car je connais pas la logique de la regul.

Circulateur+appoint elec hors de cause
Reste l unite ext : compresseur, moteur ventilos, resistance carter si presente...