Bonsoir,

vu tes mesures,on ne peux pas exclure que le problème ne viennent pas tout simplement du filtre colmaté.

2,4K sur le filtre c'est énorme!!

je ne suis pas d'accord avec tes calculs de SC!!!

tu me fais la BP à - 19 (ok ça vient de la pression BP) moins ta T° mesurée d'évaporation à - 10,8 pour obtenir 8,2K

à ma connaissance, le calcul de la SC se fait entre ta BP d'évap - la T° mesurée en sortie d'évap voir pour la SC totale en aspi compresseur

dans ce cas ci, tu as une SC totale de - 19 contre les -8,8 en aspi = 10,2K

par contre le fait que ta BP soit à - 19 et que tu mesures une T° d'évap de - 10,8 démontre bien le très mauvais remplissage en FF de l'évap

donc filtre sans doute colmaté et pour le détendeur, ça reste à démontrer

maintenant, j'ai aucune expérience avec des systèmes au R290!!
à+