Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Pas d'evaporation clim samsung


Posté : 02-06-2015 19:18 icone du post

J'ai observer mon hp et ma bp sur l'uniter exterieur, sortie tuyauterie vanne de service. Je n'est pas fait de relever pression/température car je n'avais pas mon materiel ( j'ai une petite cammionette je suis aussi plombier et j'etais sur une autre intervention), mais je suis quasiment sur que je n'est pas de fuite car j'avais réaliser une test sous pression a l'azote et je n'avais pas de fuite. Moi aussi j'ai penser que sa pouvait être la vanne 4 voies mais sur un appareil neuf cela semble bizard et les invertions de cycle se font correctement puisque je vais me repeter mais mon hp en mode froid est tres froide et ma bp en monde chaud est tres chaude.