Aircofrigo

Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance » » Pas d'evaporation clim samsung


Posté : 02-06-2015 19:47 icone du post

re,

et les invertions de cycle se font correctement puisque je vais me repeter mais mon hp en mode froid est tres froide et ma bp en monde chaud est tres chaude.

ah une HP froide et une BP chaude c'est correct maintenant!

et bien content de l'apprendre

repeat: mieux s'exprimer!! tu ne maîtrises pas du tout le langage technique du métier help !

où as tu relever ces T° froides et ou chaudes exactement?? sur les crosses d'un échangeur (extérieur ou intérieur) ? sur les tuyaux????

à+