Posté : 03-06-2015 06:52 icone du post

re,
ton detendeur etant dans le groupe a l'exterieur , donc , il est normale que ta ligne liquide ( ce que tu appel la hp ) soit fraiche en mode clim . et que ta ligne vapeur ( ce que tu appel la bp ) soit chaude en mode chaud .
le fait quelle ait tournée correctement y a un mois n'exclu pas un probleme aujourd'hui . pour savoir quoi , prend les pressions deja , les T° .
le fait que tu n'a aucun echange ( et si une seule UI ) cela implique un manque de gaz assez important . il en reste suffisement pour atteindre les 39°c necessaire au demarrage du ventilo interieure mais pas assez pour produire de la chaleur . sufisament pour rester audessus du point de coupure en securité bp mais pas pour produire du froid .
cordialement